7 respuestas
32 mensajes

Este tema está cerrado y no acepta nuevos mensajes. Abre un nuevo tema para publicar tu mensaje.
  • Cerrado

    #1696898

    El calor dispara los sistemas de protección de varias estaciones de telefonía móvil de Movistar

    La ola de calor que afecta a prácticamente todo el país en los últimos días también ha tenido su repercusión en el funcionamiento de las infraestructuras de telecomunicaciones.

    Por ejemplo, los 44º alcanzados durante el sábado en Zaragoza han provocado que los sistemas de protección contra sobrecalentamiento con los que están equipados las estaciones base de telefonía móvil, desactiven el funcionamiento de hasta 3 centros emisores para evitar daños, al superarse su temperatura máxima de funcionamiento.

    www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=98071&secid=9

      • #2201515

        Cerrado

        Si, aunque se averían con facilidad y además hace unos años…

        Si, aunque se averían con facilidad y además hace unos años se mandó subir la temperatura de los centros a unos 27º para ahorrar energía. Son equipos que funcionan 24h y tienen que hacer mucho esfuerzo para disipar mucho calor (el que entra más el que se genera). Y doy fé de que hay muchos equipos averiados, y no está la cosa para cambiar tantos... Hace un par de días estuve en varios centros con 39º en su interior, saltan a +42º

        • #2201533

          Cerrado

          La cosa es no inventir... xDDD me pregunto donde se ira tanto…

          La cosa es no inventir... xDDD me pregunto donde se ira tanto dinero de "mantenimiento de lineas". Total, si caen los sistemas y el cliente se queda sin cobertura... con la ley en la mano le sale mas que rentable a la compañia no hacer absolutamente nada, al menos durante un tiempo.

          Seguramente mi PC este mejor refrigerado que muchos sistemas electronicos de las compañias...

        • #2201543

          Cerrado

          Entonces en cualquier momento saltan, están muy en el límite!

          Entonces en cualquier momento saltan, están muy en el límite!

        • #2201558

          Cerrado

          Cómo que la cosa no está para andar cambiando "tantos" Con…

          Cómo que la cosa no está para andar cambiando "tantos"

          Con los márgenes de beneficio de una operadora que es la dueña de la mayoría de las troncales de Teleco de España?

          Lo que pasa es que gastar, duele. Es mejor que los equipos salten y los sistemas se paren unas horas, la gente se quede sin servicio (y si no se quejan, no hay que indemnizar) y se ahorran el mantenimiento.

          • #2201608

            Cerrado

            Es que telefonica basicamente todo lo que rapiña aqui lo ha…

            Es que telefonica basicamente todo lo que rapiña aqui lo ha usado para expandirse en el extranjero,aqui inversion la justa y a robar todo lo que pueda a los abuelos y a los clasistas de marca de toda la vida.

        • #2201628

          Cerrado

          Pues si bajo un calor extremo algunas estaciones se han…

          Pues si bajo un calor extremo algunas estaciones se han desconectan un rato cada muchos años, parece que el sistema está bastante bien dimensionado. No es posible ni rentable dimensionar un sistema para que funcione en toda condición. Sería carísimo.

        • #2201875

          Cerrado

          Como sean como los equipos que tenian en mi empresa para…

          Como sean como los equipos que tenian en mi empresa para concentrar unos 50 ordenadores y el servidor...

          Dos viejos servidores con su raid de varios discos, Intel xeon a 1.4GHZx2, que se calentaban un hueval con unos discos duros de unos cuantos gigas que ya podrian sustituir por SSD, unos 10 switch cisco de fibra y rj45 de la edad de los picapiedra que se calentaban un hueval, cuando cualquier switch nuevo se calienta ni la mitad.

          Todo esto sumado mas un viejo UPS de los picapiedra que tenia unos trafos que se calentaba como el diablo.

          Todo esto metido en un cuarto de 2mx2m la temperatura en verano seguro que subia a mas de 40º, porque encima esta metido en el techo, solucion cutre de un mal estudio -> poner un A/C, resolvio el problema un buen tiempo hasta que el a/c comenzaba a perder gas o dar problemas y ademas recortes en consumo, los equipos seguian trabajando a una temperatura alta.

          Solucion que se tuvo que recurrir años después -> switches pequeños pasando de los cisco, dos modems de fibra optica conectados a estos, un servidor con una cpu de bajo consumo de ultima generación, que emitia apenas 35-40W frente a 2x120W de los xeon, unos discos duros SSD un ups mas pequeño porque no se necesitaba tanta potencia y lo esencial se concentró en uno o dos switches junto al servidor principal.

          Finalmente los equipos se refrigeraban en verano con un simple extractor pequeñito que se activa al llegar a X's temperatura, fuera toda la parafernalia del A/C.

            • #2202242

              Cerrado

              Es el mismo problema, unos equipos anticuados con un consumo…

              Es el mismo problema, unos equipos anticuados con un consumo bastante alto, poco ordenado y optimizado, pensado en un principio para una capacidad o una capacidad mucho mayor a la real (no es el caso) y luego se ha ido "parchenado" metiendo mas equipos que consumen entre todos mas que colocar un nuevo equipo que atienda las nuevas necesidades y los que habian pasarlos a otro lado.

              Estas actualizaciones a veces se les llaman "actualizaciones en cascada", por lo que el "viejo" equipo pasa a otro centro donde es menos critico o suficiente y los mas viejos de todos son los que se "chatarrean".

      • #2203198

        Cerrado

        ....y esto es noticia..? joe tio donde hemos acabado

        ....y esto es noticia..? joe tio donde hemos acabado

    • #2201494

      Cerrado

      Si que tienen, lo que pasa es que a veces no es suficiente…

      Si que tienen, lo que pasa es que a veces no es suficiente cuando hay mucho equipo metido, y más cuando hay equipos de otras compañías. Y os puedo decir que según que equipos son auténticas tostadoras y con 10mil frigorías no es suficiente. (eso en caseta estándar de +- 3x2mts)

      • #2201534

        Cerrado

        Entonces, algo falla... seguramente estan trabajando con los…

        Entonces, algo falla... seguramente estan trabajando con los margenes de error maximo, dicho de otra forma.. si hay sitio, porque no meter mas equipos? Total... hay sitio..,

      • #2201876

        Cerrado

        Utilizando viejos equipos al tope de su capacidad es normal…

        Utilizando viejos equipos al tope de su capacidad es normal que consuman tantos watios y por lo tanto mas TDP o sea mas calor disipado.

        • #2201573

          Cerrado

          Por pura dejadez, porque en si el tendido de tierra es mas…

          Por pura dejadez, porque en si el tendido de tierra es mas sencillo de mantener... pero claro si no mantienes un minimo cualquier cosa se vuelve una autentica porqueria...

      • #2201607

        Cerrado

        Tiene que estar todo preparado para temperaturas extremas y…

        Tiene que estar todo preparado para temperaturas extremas y si no que se les apañen, que para eso le pagamos digo yo o es que pongo una antena y ya esta, coñ. que para eso estan los sistemas de refrigeracion o es que ellos no los conocen.

    • #2201808

      Cerrado

      El calor dispara los sistemas de protección de varias…

      El calor dispara los sistemas de protección de varias estaciones de telefonía móvil de Movistar

      ¿De Movistar específicamente? ¿Qué pasa, Vodafone y Orange son especiales e inmunes a este tipo de contratiempos, sus equipos no producen calor? La verdad es que hay una parcialidad insoportable en todos los medios de comunicación de este país. Ya es hasta cómico ver como cada medio de comunicación relacionado con este sector, siempre habla bien de ciertas compañías y siempre habla mal de otras empresas. ¿Casualidad? no lo creo.

      • #2201963

        Cerrado

        Pasa que los equipos e instalaciones de movistar en general…

        Pasa que los equipos e instalaciones de movistar en general tienen mas tiempo porque fueron pioneros en la instalacion de equioposy por tanto suelen ser mas propensos a fallas por sobrecalentamiento.

        Los de Airtel fueron en su tiempo mas nuevos y con instalaciones mejor adaptadas y ademas de que aprendieron de los errores de Movistar ya que mucha gente fue reclutada de la primera pudiendo corregir en las posteriores instalaciones dichos errores.

        Amena que fue la ultima en llegar quizas sea la que mas ventaja tiene en este aspecto ya que es la mas reciente. Equipos con menos calentamiento, instalaciones con mejor aptitud a la disipacion termica y ubicaciones menos expuestas a la insolacion...

        No siempre ser el pionero es lo mejor, a veces esperar a que el conejillo de indias salte y se de de morros sale mejor...

    • #2202001

      Cerrado

      Por experiencia... Incluso los aires acondicionados tienen…

      Por experiencia... Incluso los aires acondicionados tienen temperaturas en la que no pueden operar... si fuera hay más de 50º dudo mucho que los sistemas de aire acondicionado tal y como se instalan aqui (al sol, en vez de en un edificio anexo ventilado) puedan operar.... esto hace que el aire acondicionado se pare, si se para el aire acondicionado en un sitio así... cerrado, pequeño y con equipos empieza a subir la temperatura como en una sauna seca y olé que están preparados para apagarse odenadamente y que no se estropeen los equipos....

    • #2202583

      Cerrado

      Os estáis rompiendo la cabeza porque con una Ola de Calor…

      Os estáis rompiendo la cabeza porque con una Ola de Calor histórica, 2 o 3 estaciones se han sobrecalentado, cuando Telefonica tiene más de 12.000 apoyos en España, posiblemente más de 200 en toda la provincia.

      Suelo ser el primero en quejarme, pero creo que hoy me pasáis.