Son los siguientes, que salen por abajo:
- PIA de 10A: 1.5mm
- 16A: salen dos, 1.5mm y 2.5mm
- 20A: 4mm
- 25A: 6mm
Está como dice la normativa, salvo por el de 16A (enchufes) que hay una línea que es de 1.5mm en vez de 2.5mm.
Los más gordos de la derecha son el marrón (fase que sale del diferencial hacia los PIA) y amarillo/verde (tierra). Después hay otro azul del mismo grosor que sale también del diferencial (parte baja) que es el neutro que va directamente hacia la instalación (esos PIA son sólo de un polo y obviamente cortan la fase). Estos tres son de 6mm. Pero son los que salen del diferencial, no es la acometida desde el contador. Si te fijas en el marrón va del diferencial, a la parte alta del PIA de 25A y luego van en puente a los demás, por cierto usando un color erróneo. La acometida entra por arriba en el diferencial, y dependiendo de su sección deberás poner un IGA acorde para protegerla. La verdad es que en la foto casi no se ven. Pero parece que son esos dos azul y marrón que rodeo en rojo los que entran al diferencial. De ser así, son mucho mas finos que 6mm aunque no puedo decirte exactamente de cuanto por lo mal que se ven.
Te recomiendo que cambies todos los mecanismos porque tienen sus años y el diferencial pon uno de 2 módulos. Ese es de cuatro y está ocupando espacio innecesario, ni siquiera es trifásico aunque sea de 4 módulos de anchura (absurdo por otra parte), es de dos polos. Por su puesto el IGA. Y que lo haga un electricista porque al no tener IGA, para cambiar el diferencial sin corriente tendrás que quitar el fusible del embarrado (CGP) si es una casa unifamiliar, o en el cuarto de contadores si es un piso.