No es el general (IGA), que es para proteger la acometida que llega al cuadro y debe ser el primero de la izquierda en el grupo de la derecha (es como cualquier interruptor magnetotérmico).
El que te salta está serigrafiado como "ICP-M". Es el limitador de potencia según la que tengas contratada, aunque con los contadores digitales no hace falta ya que lo incorpora, y si contratas una potencia mayor tendrás que retirarlo. No llego a ver muy bien de que amperaje es, 20A o 25A (4,6kW ó 5,75kW). Te comentan de subir la potencia, pero sí veo en tu interruptor general (IGA) que es de 25A. Por lo tanto la acometida puede ser un limitante si tu ICP ya es de 25A y necesite reforma.
Intenta no conectar tantas cosas de alta potencia a la vez para que no salte (estufas, horno, lavavajillas, inducción o vitro…) sobretodo si tienes termo elétrico y coincide calentando el agua.