Buenas,
Se ha instalado un punto de acceso 3com en medio de los almacenes. Se le ha dado corriente y se ha cableado desde el conmutador hasta dicho dispositivo por medio de un cable UTP cat5e.
Tengo 2 preguntas:
1ºAl estar dentro del almacen, se va a coger mucho polvo en la carcara y en las antenas. Se puede de alguna forma cubrir con una funda de plastico o similar para evitar que se ensucie??Puede afectar esto a la cobertura?
2ºHemos hecho mediciones y la coberturaq es perfecta.Desde un portatil nos conectamos al punto de acceso, pero se da la situacion que desde los equipos(pcs) aun estan en el mismo rango que el Ap no le podemos hacer ping.En el conmutador nada mas conectar el cable indicaba en verde la luz asi que problema de cableado no lo creo.
¿Que puede ser?
Un saludo