Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial.
Mi situación es la siguiente:
- Es una casa antigua que tenía 230V y 127V. Me llega trifásica más neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V.
- En su día se dio de baja 127V y solo tengo 230V de dos fases.
- Entre tierra y neutro tengo 26V
- Entre tierra y fase 1 (la que se usaba para tener 127V, hoy en dia sin uso) tengo 106V
- Entre tierra y fase 2 tengo 150V
- Entre tierra y fase 3 tengo 136V
Y ahora el problema del salto de diferencial. Me he dado cuenta que cuando salta las tensiones de arriba cambian, quedando así:
- Entre tierra y neutro tengo 202V
- Entre tierra y fase 1 tengo 72V
- Entre tierra y fase 2 tengo 292V
- Entre tierra y fase 3 tengo 287V
¿Pero qué quiere decir esas tensiones que estoy midiendo?
¿Estos valores son correctos? ¿Si no son correctos que significan?
Decir que teniendo toda mi instalación cortada se mantienen esas tensiones durante unos minutos, ¿por lo que se descarta que sea un fallo de mi instalación verdad?